¿A qué se debe este error en ETS?
Dispositivo: WEINZIERL, KNX IP Router 751. KNX IP Router / IP Interface - 1TE (18mm)
Adjunto fotos del error del ETS5 al insertar la pasarela Weinzierl en el programa. Simplemente intento añadir el dispositivo en el Cuadro de la Cochera que es donde tengo la linea 0.
Error 1: Ha ocurrido un error interno. Referencia a objeto no establecida como instancia de un objeto.
System.NullReferenceException: Referencia a objeto no establecida como instancia de un objeto.
Knx.Ets.ObjectModel.Operations.Validators.CouplerValidator.Validate() en Knx.Ets.ObjectModel.Operations.OperationValidator.Validate()
Saludos!
Prueba a añadir el equipo en cuestión en la vista de TOPOLOGÍA, sobre la línea en cuestión.
Cuando trabajamos únicamente con la vista de EDIFICIO perdemos el control de en qué línea/área estamos incluyendo los equipos. Se recomienda trabajar primero en TOPOLOGÍA y después arrastrar los equipos a EDIFICIO.