Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

1

¿A qué se debe este error en ETS?

By
Carol Morente
on 7/14/17, 3:36 AM 3,085 views

 Dispositivo: WEINZIERL, KNX IP Router 751. KNX IP Router / IP Interface - 1TE (18mm)

Adjunto fotos del error del ETS5 al insertar la pasarela Weinzierl en el programa. Simplemente intento añadir el dispositivo en el Cuadro de la Cochera que es donde tengo la linea 0.

Error 1: Ha ocurrido un error interno. Referencia a objeto no establecida como instancia de un objeto.
             System.NullReferenceException: Referencia a objeto no establecida como instancia de un objeto.
             Knx.Ets.ObjectModel.Operations.Validators.CouplerValidator.Validate() en Knx.Ets.ObjectModel.Operations.OperationValidator.Validate()


0

Saludos!

Prueba a añadir el equipo en cuestión en la vista de TOPOLOGÍA, sobre la línea en cuestión. 

Cuando trabajamos únicamente con la vista de EDIFICIO perdemos el control de en qué línea/área estamos incluyendo los equipos. Se recomienda trabajar primero en TOPOLOGÍA y después arrastrar los equipos a EDIFICIO. 

¡Gracias por la consulta!


Keep Informed

About This Community

This community is for professionals and amateurs of our products and services. Share and discuss the best and new content marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together. Read Guidelines

Question tools

5 follower(s)

Stats

Asked: 7/14/17, 3:36 AM
Seen: 3085 times
Last updated: 7/17/17, 4:28 AM